钢梁与混凝土楼梯连接这样做可不可以
stephen2115
积分
76
帖子
76
#1
2006-11-25 09:37
钢梁与混凝土楼梯连接这样做可不可以
senllychair
积分
36
帖子
39
#2
2006-11-28 08:57
1,钢筋伸到梁腹板内焊接,现场焊接比较困难
2,必须保证焊接质量,及焊接对梁腹板的不利
3,楼梯传力通过梁腹板来传递,设计时需作复核。最好在工厂时,就在钢筋的另外一侧设置加劲板(焊接钢筋对应处)
V6
积分
706
帖子
389
#3
2006-11-28 13:01
个人认为此种连接不妥,从图中看你的连接为通过钢筋与钢梁焊接来传递梯段板的剪力。而混凝土和钢梁的粘结作用很有限,基本上不能考虑混凝土传递剪力。这样来做不可靠。
做为板类构件主要是通过混凝土传递剪力的,而你的图中并没有使混凝土和钢梁可靠连接。
建议采取如下措施:1。在钢梁腹板上梯段板下部设置牛腿,采用牛腿托板的方式来保证板端部剪力传递。
2。可以在钢梁腹板处梯段板高度范围内设置抗剪栓钉来保证钢梁和混凝土梯段板可靠连接。
采用这两种方式后,钢筋均不需要与钢梁焊接。
顺其自然,水到渠成.
stephen2115
积分
76
帖子
76
#4
2006-12-2 09:20
把刚体
(钢梯)
底版
(板)
钢筋直接搭在钢梁上翼缘处,如何