游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A3. 空间结构
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
刚接钢管节点
加肥猫
积分
17
帖子
18
#1
2013-4-6 11:55
如图,钢管管径为350*20,长度3M-7M不等,有没有什么措施使该节点为纯刚接。
smomo
(北风)
积分
2077
帖子
1030
#2
2013-4-7 22:21
选用焊接空心球,虽然不能达到纯刚接,但是受力应该比这个相贯做法要明确,加固措施也明确。
boway
积分
25
帖子
25
#3
2013-4-10 09:49
个人觉得铸钢节点更接近模型。
花儿漂亮我不摘
加肥猫
积分
17
帖子
18
#4
2013-4-16 12:01
出于造型的要求,不能采用铸钢节点或球节点。
marcowoo
积分
598
帖子
333
#5
2013-4-17 18:29
加肥猫 wrote:
出于造型的要求,不能采用铸钢节点或球节点。
能否把钢管套在铸钢节点上?
橘子天空
积分
244
帖子
241
#6
2013-4-20 08:42
这种铸钢节点做的话应该不会影响到你的外观吧
加肥猫
积分
17
帖子
18
#7
2013-4-22 18:46
请问各位大大有没有铸钢节点的详图,不会画。。。。。。
meideyichu
积分
9
帖子
9
#8
2013-5-21 13:17
斜面v字坡口埋弧焊
河北美德钢管制造有限公司一处魏岩 www.syjgw.com
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0