标题:
抗剪键
[打印本页]
作者:
cwsy
时间:
2024-11-30 21:52
标题:
抗剪键
抗剪键方位
.
附件:
抗剪键.png
(2024-11-30 21:57, 151.23 K) / 下载次数 0
http://553795.agropolishk.tech/attachment.php?aid=157610
作者:
cwsy
时间:
2024-12-1 08:41
抗剪键方位
.
附件:
抗剪键2.png
(2024-12-1 16:29, 281.78 K) / 下载次数 0
http://553795.agropolishk.tech/attachment.php?aid=157613
作者:
smomo
时间:
2024-12-1 17:27
根据钢规受剪计算公式(GB50017-2017 6.1.3),钢板受剪主要考虑顺板面方向抗剪,因其刚度大,才能达到抗剪效果。
所以图集做法应能实现上述目标。
H型钢90度布置,主要是两个翼缘抗剪,应该是效果更好,同时腹板承受结构纵向的剪力(延伸考虑,这时支撑间柱脚
改为0度布置更有利)。
前面帖子感觉是基于抗剪时混凝土承压的视角;不管是锚栓抗剪,还是抗剪键抗剪,目前似乎还没有进行抗剪时混凝土
或后浇层的剪力传递时的承压验算,如果考虑混凝土承压,钢板抗剪应该是不利的,采用工字钢或H型钢更有效,猜测
16G519的做法也是考虑了这一因素。
附件:
钢板受剪计算.png
(2024-12-1 17:27, 98.42 K) / 下载次数 0
http://553795.agropolishk.tech/attachment.php?aid=157614
作者:
cwsy
时间:
2024-12-1 19:56
smomo wrote:
...前面帖子感觉是基于抗剪时混凝土承压的视角 ...
应该是,混凝土承压必须首先满足。
.
附件:
抗剪键3.png
(2024-12-2 09:10, 224.67 K) / 下载次数 0
http://553795.agropolishk.tech/attachment.php?aid=157615
作者:
cwsy
时间:
2024-12-2 06:47
继续讨论:
.
附件:
抗剪键4.png
(2024-12-2 09:10, 147.48 K) / 下载次数 0
http://553795.agropolishk.tech/attachment.php?aid=157616