标题:
请教一个钢柱柱脚的问题
[打印本页]
作者:
bcxf669
时间:
2022-6-12 20:30
标题:
请教一个钢柱柱脚的问题
根据规范规定,框架柱柱脚连接需要验算极限承载力,因此一般情况下外露式柱脚验算不过。可是门式刚架中刚接柱脚不用验算极限承载力。也因此可以采用外露式柱脚。这是为什么?有规范规定门式刚架钢柱可以不验算极限承载力吗?
作者:
okok
时间:
2022-6-14 20:10
因为那是抗震规范里的多高层钢结构章节的要求。
作者:
bjdtm2001
时间:
2022-6-15 10:55
感觉楼主的问题有点奇怪。门刚中刚接柱脚要承担柱脚弯矩、剪力和轴力,需要验算的项目(比如焊缝)还很多,怎么可以说“不用验算极限承载力”呢?普通的框架柱外露式柱脚“一般情况下……验算不过”,这个结论也很奇怪,楼主能否举个例子说明?
作者:
cwsy
时间:
2022-6-15 15:28
外露式柱脚(刚接) :“验算极限承载力” 应该指 “强节点设计”。
门刚规范:外露式柱脚(刚接)未涉及“强节点设计”,即门刚外露式柱脚(刚接)未涉及“验算极限承载力”。
原因可能是:地震作用组合效应(6度、 7度)对一般门刚结构不起控制作用!
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://553795.agropolishk.tech/)
Powered by Discuz! 5.0.0