标题: 门式钢架梁柱连接节点端板斜放穿不进螺栓求助 [打印本页]
作者:
bcxf669 时间: 2017-5-25 17:15 标题: 门式钢架梁柱连接节点端板斜放穿不进螺栓求助
最近接手一个项目,跨度45m×2跨。总跨度90m。檐高6.6m。柱距9m。该项目中钢柱采用(600~950)×400×12×20。与钢柱钢梁采用(1050~800)×400×12×20。连接节点为端板斜放。现在出现角上螺栓不能穿入的问题。请问你们遇到过这种节点吗?有这种问题吗?
附件:
节点.jpg (2017-5-25 17:15, 88.84 K) / 下载次数 0
http://553795.agropolishk.tech/attachment.php?aid=155652
作者:
wanyeqing2003 时间: 2017-5-25 19:33
设计应该考虑安装空间。
这个做法不便安装。
作者:
bcxf669 时间: 2017-5-26 09:49
wanyeqing2003 wrote:
设计应该考虑安装空间。
这个做法不便安装。
问题是我方提出这个问题,建议改为端板竖放,设计院不同意,理由是改为端板竖放后梁柱截面都得加大。这个理由也太牵强了吧,调整节点形式跟梁柱截面关系不是那么大吧。
作者:
wu866 时间: 2017-5-26 10:47
建议将螺栓移至翼缘板外侧,可以解决此类安装问题。但需复核螺栓距离增大后的强度、抗剪能否满足。
作者:
wanyeqing2003 时间: 2017-5-26 11:10
bcxf669 wrote:
问题是我方提出这个问题,建议改为端板竖放,设计院不同意,理由是改为端板竖放后梁柱截面都得加大。这个理由也太牵强了吧,调整节点形式跟梁柱截面关系不是那么大吧。 ...
不知道这些构件是否已经加工。
改方案可能影响大,你可以问问设计人员如何解决螺栓安装问题。
作者:
bcxf669 时间: 2017-5-27 12:12
构件还没有加工,图纸会审的时候我方(施工方)向设计单位提出了该问题,设计方拿不出更好的方案,只是说别人为啥能做呢?如果改为端板竖放,那梁柱都得加大
作者:
bcxf669 时间: 2017-5-27 12:13
现在我方(施工方)没办法,只好按1:1加工了一个节点,实际试验也是,螺栓勉勉强强能穿进去,但是没有拧螺栓的空间
作者:
bcxf669 时间: 2017-5-27 12:22
现附上该节点大样图,请各位同仁帮我参考
附件:
图纸会审附图-Model副本.jpg (2017-5-27 12:22, 693.09 K) / 下载次数 0
http://553795.agropolishk.tech/attachment.php?aid=155656
作者:
yyl_606 时间: 2017-5-27 15:38
本人国企设计院工作,但还是认为,不考虑施工的设计,就是耍流氓,本人就很同情施工单位,身处产业的最末端,到哪儿都得看人眼色,但也掌握着工程质量的最重要的环节。你也算是个施工新手吧,客观说,资深的施工能者确实能解决一切貌似不可能解决的问题,还是慢慢积累经验吧。
言归正传,你这个问题,个人愚见,对于没法拧的螺栓,既然能把螺栓套上,螺母应该也能套上螺杆吧,然后把螺母点焊焊接于节点板上,如果螺母也套不上螺杆,那就把螺杆直接点焊于节点板上, 我想受力性还是可以保证的
作者:
wanyeqing2003 时间: 2017-5-27 17:21
bcxf669 wrote:
现附上该节点大样图,请各位同仁帮我参考
如果不是斜交,这个尺寸是满足安装要求。
斜交的端板情况特殊,就不满足安装要求了。这时设计手册和设计软件可能都没考虑到。
如果设计人不负责任的话,这事就有点麻烦了。
作者:
okok 时间: 2017-5-27 18:03
钢结构设计手册,还有机械类手册里有螺栓操作空间的要求。比如“扳手距”的要求。应要求设计单位修改。
作者:
wanyeqing2003 时间: 2017-5-28 11:59
yyl_606 wrote:
本人国企设计院工作,但还是认为,不考虑施工的设计,就是耍流氓,本人就很同情施工单位,身处产业的最末端,到哪儿都得看人眼色,但也掌握着工程质量的最重要的环节。你也算是个施工新手吧,客观说,资深的施工能者确实能解决一切貌似 ...
用焊接处理方法在工程上是有的。
就个人的观点,不推荐这样的方法。
作者:
bcxf669 时间: 2017-5-28 19:56
yyl_606 wrote:
本人国企设计院工作,但还是认为,不考虑施工的设计,就是耍流氓,本人就很同情施工单位,身处产业的最末端,到哪儿都得看人眼色,但也掌握着工程质量的最重要的环节。你也算是个施工新手吧,客观说,资深的施工能者确实能解决一切貌似 ...
高强螺栓能采用焊接吗?焊接后再拧螺栓的时候,螺栓的扭矩怎么控制?
作者:
wanyeqing2003 时间: 2017-5-28 22:22
bcxf669 wrote:
高强螺栓能采用焊接吗?焊接后再拧螺栓的时候,螺栓的扭矩怎么控制?
高强螺栓比较脆,焊接后强度削弱,容易脆断。
我听说过将端板焊住的做法。
作者:
bcxf669 时间: 2017-5-29 12:14
再附上一个实物图
附件:
webwxgetmsgimg.jpg (2017-5-29 12:14, 78.62 K) / 下载次数 0
http://553795.agropolishk.tech/attachment.php?aid=155669
作者:
wanyeqing2003 时间: 2017-5-29 13:46
第一个螺栓是如何拧上的?
看上去还可以。
作者:
bcxf669 时间: 2017-6-1 08:24
wanyeqing2003 wrote:
第一个螺栓是如何拧上的?
看上去还可以。
免强穿进去,用手拧了一下。没拧紧呢
作者:
kl2266 时间: 2017-6-1 14:57
设计问题,没考虑施工
改节点导致梁柱节点处计算不满足是正常的
这斜方的节点基本不用,螺栓即使少几排,也很难串进去
高强螺栓上不进去找设计改,但不能焊,别给自己验收制造麻烦
作者:
msf 时间: 2017-6-2 10:32
45m跨,节点弯矩大,采用端板斜放,螺栓很多,这个节点很难保证其刚性。
如果改为端板竖放,螺栓排不下,只好加大截面。
是螺栓孔对不上,还是扳手下不去,没有看清。傍边的柱子与腹板焊缝也值得商讨。
这个连接节点最好不要在此处链接。
目前看来,即使能过去,这个节点也要加固一下,稳妥。
作者:
bcxf669 时间: 2017-6-2 15:44
现在设计变更出来了,节点形式不变,穿不进去的螺栓往下移50mm,下不去扭矩扳手的螺栓改为开口扳手拧。这设计合理不。
作者:
lf136 时间: 2017-6-2 18:38
通常仅仅下移无法安装的那列螺栓是不够的,螺栓的内力会出现变化;门刚的端板连接节点,按其中和轴假定位置,某些螺栓位置变动后,需重新调整端板;
对此种情况,一般端板外伸的部分,需调整(加长)。
作者:
胖头鱼 时间: 2017-6-3 10:20
搞钢结构设计的一定要在施工现场待一段时间,很多问题都是很简单的,在现场一目了然,我们都是在现场扛过檩条的
作者:
msf 时间: 2017-6-3 11:32
从图片上可以看出,那么多的螺栓,连一块加紧板都没有设置,端板的刚性不够。最好发些现场的图片看看。
作者:
bcxf669 时间: 2017-6-4 09:25
msf wrote:
从图片上可以看出,那么多的螺栓,连一块加紧板都没有设置,端板的刚性不够。最好发些现场的图片看看。
我只是想说一下这个螺栓穿不进去和没有拧紧的空间。不是完整的节点图。另外这个项目还在图纸会审阶段,提出这个问题后卡住了。还没有施工哪有现场图片呀
作者:
胖头鱼 时间: 2017-6-5 09:11 标题: 回楼主
搞设计的要常去现场,才不会设计出这样的东西出来
作者:
lierchun 时间: 2017-6-30 14:21
螺栓位置调整一下,重新计算,该加大就加大,不能把施工往死里逼啊,施工可以主动点,给个可实施方案,叫设计计算复核确认就可以了,不是每个设计的都懂施工,互相理解,互相尊重。
作者:
alontt 时间: 2017-8-10 10:20
如果有人提出我的设计现场施工不了,那我肯定马上改。
作者:
13618662690 时间: 2017-9-9 15:06
感觉这是中和轴假定在上翼缘才会出现上密下松的布局吧..摩擦型高强螺栓应该假定在端板形心吧...
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://553795.agropolishk.tech/) |
Powered by Discuz! 5.0.0 |