标题:
抗剪键1
[打印本页]
作者:
lic0922
时间:
2006-10-29 20:58
标题:
抗剪键1
向大家讨教一下有关抗剪键的问题,希望大家赐教:
我工地一个跨度30M的轻钢厂房,没有吊车梁,但设计在抗风柱的位置设置长100的16号工字钢的抗剪键,但抗风柱的地脚螺栓孔距只有150,这个合理吗,还有抗剪键和混凝土柱的钢筋相冲突,能否不要这个抗剪键或者短一点,可以吗?
希望个位快点解答,人家催我呢!
作者:
tujie11
时间:
2006-10-30 22:26
标题:
回复: 抗剪件
当然不合理,留抗剪键不得混凝土留出抗剪槽啊?如果事后再弄不是很麻烦?
抗风柱的抗剪键我觉得应该有吧,因为规定螺栓不能用来抗剪吧。不过如果没有留抗键槽,可以想别的来替代,比如用钢板焊接在钢柱的底部来抵抗剪力。
作者:
kwang
时间:
2006-11-13 12:51
标题:
回复: 抗剪件
抗剪键还是要留的,常用的有槽钢,也有底板上焊十字板,不过确实施工有些麻烦,砼结构上留槽,后侧面开口浇灌砼。
作者:
cexp
时间:
2006-11-17 18:44
标题:
回复: 抗剪件
个人觉得没有必要这么长。力也没有那么大的。
作者:
qiuhongyang
时间:
2006-11-27 19:32
标题:
回复: 抗剪件
我个人认为,有必要设抗剪件,前提,柱底板和混凝土之间的摩擦力不能抵抗剪力时候设,你首先要计算柱底剪力。再决定。至于间距应满足150加三陪柱底空径
作者:
kitty_bin
时间:
2007-3-12 15:42
标题:
回复: 抗剪件
抗风柱地脚螺栓孔距150很正常,铰接柱脚满足计算要求,满足螺栓最小孔距要求就行了。抗风柱抗剪件偏大,我们院常用的是L75x5的角钢,在基础短柱顶通长留槽。
作者:
hanmingde
时间:
2007-3-19 11:53
标题:
回复: 抗剪件
我觉得螺栓抗剪有时候应该利用一下,我在现场见过这样的情况:明明设计图纸里面柱底有抗剪键(刚接柱脚),但为了施工方便,把抗剪键给省掉,直接利用柱脚螺栓来抗剪,不少年过去了,也没事,说明螺栓抗剪还是有点作用的。
不知道大家怎么看?
作者:
pingp2000
时间:
2007-3-20 14:22
标题:
回复: 抗剪件
个人觉得在这个工程中用那么大的抗剪件是没有必要,才30跨的厂房,除非厂房很高.
做成这样,我认为是设计的时候没有考虑到施工方面的因素,这是不应该的.但既然都这样了,就想办法改吧.
想让设计方承认错误是不行的,而且是没有任何好处的,大家做工程就要互相配合,这时候应该提出施工的难处,让设计方进行修改,出设计变更.
作者:
wanyeqing2003
时间:
2014-2-2 16:31
回楼主:
1)按照规范要求,在柱间支撑处和柱底摩擦力不足时应设抗剪键;
2)抗风柱地脚螺栓孔距150是可以的;
3)抗剪键设在柱底板中央,通常此处没有锚栓,可以调整抗剪键形式,避开锚栓。